成都盒子 直播科技塑業有限公司

給水管道的布置應遵循哪四條原則?四川塑膠管道生產廠家告訴您!

[發布日期:2020/1/16 16:00:00]

給水管道的布置也是一門學問和技術,布置合理恰當能減少不必要的麻煩和浪費,其次,布置時也要考慮各個方麵以及原則,那怎樣進行布置PE給水管呢?四川塑膠管道生產廠家具體給大家介紹如下。

直播盒子

給水管道在布置與敷設,必須先深入了解該建築物的建築和結構的設計情況、使用功能、其他建築設備(電氣、采暖、空調、通風、燃氣、通訊等)的設計方案,兼顧消防給水、熱水供應、建築中水、建築排水等係統,然後進行綜合考慮。

室內給水管道布置,一般應符合下列原則:

第 一條:滿足良好的水利條件,確保供水的可靠性,力求經濟合理。

給水管道的布置應力求短而直,盡可能與牆、梁、柱、桁架平行不允許間斷。供水的建築,應從室外環狀管網不同管段接出2條或2條以上引入管,在室內將管道連成環狀或貫通枝狀雙向供水,若條件達不到,可采取設貯水池(箱)或增設第二水源等安全供水措施。

第二條:**建築物的使用功能和生產安全。

給水管道不能妨礙生產操作、生產安全、交通運輸和建築物的使用,故管道不應穿越配電間,以免因滲漏造成電氣設備故障或短路;不應穿越電梯機房、通信機房、大中型計算機房、計算機網絡中心和音像庫房等房間;不能布置在遇水易引起燃燒、爆炸、損壞的設備、產品和原料上方,還應避免在生產設備上麵布置管道。

第三條:**給水管道的正常使用。

生活給水引入管與汙水排出管管道外壁的水平淨距不宜小於1.0m,室內給水管與排水管之間的淨距,平行埋設時,應為0.5m;交叉埋設時,應為0.15m,且給水管應在排水管的上麵。埋地給水管道應避免布置在可能被重物壓壞處;為防止振動,管道不得穿越生產設備基礎,如必須穿越時,應與有關專業人員協商處理並采取保護措施;管道不宜穿過伸縮縫、沉降縫,如必須穿過,應采取保護措施,如軟接頭法(使用橡膠管或波紋管)、絲扣彎頭法、活動支架法等;為防止管道腐蝕,管道不得設在煙道、風道、電梯井和排水溝內,不宜穿越櫥窗、壁櫃,不得穿過大小便槽,給水立管距打、小便槽端部不得小於0.5m。

塑料給水管應遠離熱源,立管距灶邊不得小於0.4m,與供暖管道、燃氣熱水器邊緣的淨間距不得小於0.2m,且不得因熱輻射使管外壁溫度大於40℃;塑料給水管不得與水加熱器或熱水爐直接連接,應有不小於0.4m的金屬管段過渡;塑料管與其他管道交叉敷設時,應采取保護措施或用金屬套管保護,建築物內塑料立管穿越樓板和屋麵處應為固定支承點;給水管道的伸縮補償裝置,應按直線長度、管材的線膨脹係數、環境溫度和管內水溫的變化、管道節點的允許位移量等因素經計算確定,應盡量利用管道自身的折角補償溫度變形。

第四條:便於管道的安裝與維修。

布置管道時,其周圍要留有一定的空間,在管道井中布置管道要排列有序,以滿足安裝維修的要求。需進入檢修的管道井,其通道不宜小於0.6m。管道井每層應設檢修設施,每兩層應有橫向隔斷。檢修門宜開向走廊。給水管道與其他管道和建築結構的.小淨距應滿足安裝操作需要且不小於0.3m。

以上就是四川塑膠管道生產廠家關於給水管道布置的原則介紹,歡迎大家收藏關注!